[求助]排桩支护中,800、900、1000。。。。。。的桩能发挥的弯矩多大合适??? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geozlw
 

发帖
35
土币
543
威望
260
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-15
深基坑支护中常用的排桩支护形式,实际应用过程中不同直径的桩,比如800、900等弯矩发挥到什么程度合适?以配筋率控制是否合适,多少比较经济合理???
离线dayulailin

发帖
47
土币
1402
威望
172
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
配筋是根据弯矩来的,弯矩是根据实际工况计算得到的,所以弯矩发挥程度与实际工况分析的准确度有关,悬臂支护排桩不均匀配筋经济。 +3n07d  
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32465
威望
126
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-16
    
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-20
在均匀配筋情况下,28根25筋,φ800为1230kN.m,φ1000为1645kN.m