论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2321阅读
  • 2回复

[求助]求助:基坑中的十字板和抽水试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线星云港湾
 

发帖
6
土币
110
威望
76
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-21
有这么一个矩形基坑(300*100),需开挖14m.为以后船坞坞室.坞室边缘拟建600吨吊车轨道. XDi[Iyj  
基坑一端的地层为0-3.0抛填石混粘性土,3.0-4.5m为强风化层,4.5-6.0为中等风化层; u6(>?r-  
基坑另一端地层为0-3.0m抛填石混粘性土,3.0-15.0m为淤泥质粉质粘土,15.0-23.5为硬塑状粉质粘土,23.5-48.0为残积土,48.0-55.0为强风化层,以下中等风化. 9K F`9Y  
中部土层基本上 为两端的平均值. d>qxaX;  
^04|tda  
该场地需进行十字板和现场抽水试验. ,ZLg=  
请问: oZ(T`5  
1.十字板试验布孔位置是沿着边坡线好呢 还是开挖的基坑内?比如6个孔,怎么分配好一些?孔深是不是大于14m即可? sS|N.2*  
2.现场抽水试验中需要做的土层中,淤泥质粉质粘土和硬塑状粉质粘土可不可以划为一层来考虑,3.0上的抛石层需不需要进行试验? 总的试验深度应控制在多少,是不是深于基坑底部就行?是在开挖基坑内进行,还是边坡范围呢? ]1<O [d  
3.请教各位专家,尤其有抽水试验经验的,请针对该内容,请给我拟个抽水试验施工技术要求!非常感谢! lj!f\C}d  
一份耕耘,一份收获!
离线252100579

发帖
120
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-22
顶一下,我也想知道
离线18313004590

发帖
47
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-03
      
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站