论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2507阅读
  • 6回复

[求助]利用已建地下室外墙做支挡结构如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljl96701
 

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-11
有一个基坑工程,其一期地下室已建,现进行二期地下室施工,两期地下室埋深相同,建成后连能成一体。 P}WhE  
拟建二期地下室基坑有二侧贴近已建地下室外墙,根本无法施工支护桩形成支挡结构。于是拟利用外墙做支挡,将角撑结构支撑在外墙上面,不知对外墙要如何处理,以确保外墙的安全?请高手解惑,盼! WlRZ|.  
附图:
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
支撑的位置不对 3|'#n[3  
应该撑在已建地下室顶板上 5) n:<U*  
此处刚度被认为是无限大 60~>f)vu  
另外,因为已建地下室,此处的土体产生的压力很小,主要为基础的附加荷载产生侧压 v!{'23`87  
坑内需做适当的加固处理
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
已建地下室和待建地下室均为地下二层,底板标高相同,建成后连通。 JPTI6"/  
我想问的是:如果支撑因设置问题不能直接撑在已建地下室顶板上,而撑在地下室外墙上面时,外墙如何处理? y%IG:kZ,  
待建地下室基础结构与已建地下室基础紧贴,无法施工竖向支护结构。
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
地下室的外墙一般350mm厚,支撑绝对不能顶在外墙上的(外墙是永久性结构,不容有失),必须顶在地下室的顶板上。楼上的说无法撑在顶板上?何意?哪怕调整支撑的平面布置和竖向布置,也要将其顶在地下室顶板上。
还没想好
离线wuhu99
发帖
108
土币
697
威望
595
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
楼主意思是 “已建地下室和待建地下室均为地下二层,底板标高相同,建成后连通”,顶板标高也相同,将支撑撑在已建地下室顶板上,正好占用了待建地下室的顶板高度。 fZw9zqg  
楼主应该提供更多资料,土质、深度、周边情况等,让大家出出主意。
离线wuhu99
发帖
108
土币
697
威望
595
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
突发奇想,能否支撑撑到已建地下室顶板处,处理一下撑的布置和厚度,最后将支撑与待建地下室顶板浇筑成一整体,这样就不用拆撑换撑了,呵呵,奇想而已。
离线wangbeijing

发帖
59
土币
6132
威望
22
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
如果撑在楼板上,则无法施工楼板,一般可以考虑在楼板以上20-40cm位置设置支撑,此时,要结构设计单位验算外墙刚度,不足的话需要加强。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站