只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-05
最近遇到一工程,需要降水,这方面经验较少,忘请大家赐教!!! @su<_m6'  
粉土夹粉砂层渗透系数大概为0.5m/d,坑底标高约20m,请问该基坑能否采用明排方式进行,若不能使用管井降水好还是轻型井点降水好!!!  
离线geozlw

发帖
35
土币
543
威望
260
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
地质剖面如下
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
水位多少?
Welcome to beijing!
离线沙漠之鹰

发帖
104
土币
601
威望
90
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
粉土夹粉砂一般不用明排吧,我个人认为用轻型井点,因为你的渗透系数太小,用管井效果不好
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
粉砂层很厚啊,建议基坑四周先做止水帷幕,然后用大口井疏干降水,井间距20m左右,从地质剖面看粉砂层10m厚,下面还有一层,基坑若深的话,应做降水方案设计!
离线zhaofang2007

发帖
802
土币
3585
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
看你在那施工的,北京一般不批管井,相似的工程我用明排做过十几米的,在北京北沙滩一带
离线zhaofang2007

发帖
802
土币
3585
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
主要是粉土
离线fangjinhong

发帖
292
土币
1802
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
继续发表看法 下次再来学习
离线sdjnsly

发帖
115
土币
6631
威望
401
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-08
明排不行,建议管井降水,间距20m左右,井深15m即可。你提供的渗透系数偏小,经验多在1m/d以上,特别砂层更在5m/d以上。 9VTE?,  
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-16
你这要看你的水位 和你的水源补给条件  4m多深的坑,降深不大的话 如果你提的渗透系数再没错的话,直接以及轻型井点降下去了 造价也比管井低点 对你这个项目
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线wolf888

发帖
45
土币
93
威望
11
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-25
回 4楼(lingyan02st) 的帖子
应该先做止水帷幕有较好的保证