论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3178阅读
  • 11回复

[求助]关于基坑腰梁配筋的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wp228
 

发帖
43
土币
5262
威望
35
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-29
做基坑设计的时候,规范中腰梁配筋采用连续梁来计算,但是当支撑间距较大的时候(超过6m),下面几道腰梁的配筋都非常大,但是实际上不需要配这么多钢筋,请问这个问题怎么解决?
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
支持一下。。
努力、努力、再努力!
离线emerald1982

发帖
240
土币
6374
威望
214
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
我也支持!!
离线dyingfly

发帖
239
土币
45
威望
1605
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
楼主,你有什么理由说实际上不需要这么多的钢筋?
离线陈律

发帖
127
土币
1257
威望
510
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
同样需要了解。
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-30
以计算为准,如有经验,可以适当减少!
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
请问楼主,为什么说不需要很大呢。其实土压力很大的
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-31
下面几道围檩一般都是构造配筋,感觉足矣
不卑不亢,谦虚谨慎
离线yzjcg

发帖
111
土币
97
威望
636
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-31
围凛的配筋通常很大,不知道楼上如何认为构造即可?
离线zjgxf123

发帖
121
土币
235
威望
214
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-03
没做过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-05
目前的计算模式是按板(围护墙即钻孔桩或地墙等)梁(围檩)柱(支撑)的体系传力来计算的。实际上有时候围檩刚度并不比围护墙大多少,这种情况下实际的传力可认为是板-柱体系,比如地墙支护不少地区就不设围檩,直接由钢支撑架设在地墙上。因此从这个角度理解,实际上围檩的荷载就没有那么大了。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8600
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
我也支持!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站