mEE/Olh W  
请问各位高手谁知道高压旋喷桩做承台基坑开挖时的支护及防水功能时,怎么计算其受力能否满足要求呢???其强度一般怎么取值???
离线jackhow

发帖
133
土币
203
威望
213
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-30
高压旋喷桩一般只当作止水帷幕使用,它的防渗性能比较好,做挡土结构时,可按重力式挡墙来计算。 80 p7+W2m  
若考虑其对土体的加固作用,我们在武汉地区一般通过提高加固后的水泥土体的粘聚力c的办法来反映其效果,一般取c=80-100kpa,内摩擦角可取0或1等较小的值。 XB^z' P{-Y  
高压旋喷桩的竖向承载力跟深层搅拌桩差不多,根据我查到的一些资料,在上海有单桩承载力达到300kN的试验。
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-31
好好学习了一下 感谢ls的
离线sky716102
发帖
101
土币
0
威望
165
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-26
   
学海无涯,苦坐舟!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8632
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-02
