*P7/ry^<F b-#{O=B S ;rd0+J 现在是这情况;
0(f+a_2^Q 新开挖基坑深22m,距一期已有建筑物距离为9m;一期建筑物深18.6m,桩锚支护。
=fnBE`Uc 二期支护的大角度锚杆长度33m,50°大斜角插入一期建筑物下地基,设计值为700KN。
*<67h*|) bfoTGi
现在是基坑支护锚杆(图示)打了12m长后,碰到一期的护坡桩,偏角度和上下都碰到护坡桩等障碍物等,。。。
!DSm[Z1
]ilLed 如果不布设该道锚杆的话,基坑变形过大、失稳。。。
P/1YN 现在一种建议是,锚杆就打12m,但加密锚杆道数,2m一道,但目前锚杆已经很密了,(图里面没有把下面几道锚杆画出来,锚杆间距是4.5m);而且也不够。
i \/'w] 2、把9m的土挖掉,这是不可能的。
Q
Kr/ sK+uwt _Y&.Nw 请问这种情况怎么处理?
V~/-e- 9u j|Vl\Z&o) 谢谢,祝大家新年快乐!
1?|"33\03R