只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-17
r zMFof  
现有一箱涵,埋深约6m左右,须开挖6.5m深的基坑,箱涵一侧可以放坡开挖,另一侧紧邻地下污水管和现状6层民房,污水管埋深约5m,由于缺乏民房基础资料,不敢采用桩锚支护,而且只有一侧须支护,也不能采用内支撑,因此采用放坡开挖1m后悬臂排桩支护。排桩拟采用1.2m灌注桩、桩距1.4m,桩顶设冠梁,支护长度约70m,排桩距民房边缘约2m,排桩外侧采用一排600mm水泥土搅拌桩做止水帷幕,地下水埋深约2.8m。基坑边上考虑200kPa的超载,作用宽度30m 0%xR<<gir  
土层参数为: *GbVMW[A>  
人工填土:h=2.1mc=8kPa,Φ=10度; M5GY>3P$c  
粉质粘土:h=4.9mc=20kPa,Φ=22度;水下c=20kPa,Φ=22度;水土合算; ?$|uT  
强风化砂岩:h=2.2m;水下c=35kPa,Φ=28度;水土合算; (C`FicY  
中风化砂岩:h=5.9m;水下c=35kPa,Φ=28度;水土合算; V#'26@@  
微风化砂岩:水下c=35kPa,Φ=28度;水土合算; +Lm3vj_ N  
(说明:勘察单位并没有分别给出水下和水上的c、Φ,因此水下和水上取值相同。勘察报告无中风化砂岩及微风化砂岩的c、Φ,此处按强风化取值。) w4e%-Ln  
采用理正深基坑5.3计算,计算出来的排桩水平位移达50mm,按指数法计算的地表最大沉降达88mm,这么大的位移肯定满足不了要求,请教各位,该基坑支护如何设计才好?理正计算 6.5M(开挖1M).rar (3 K) 下载次数:10
离线superhenry

发帖
60
土币
50929
威望
226
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-17
不要单侧放坡,两边都用排桩,内支撑。土质还是不错的,侧土压力没多大。600-800的灌注桩就够了。基坑边上采用荷载太大了,从何而来的200kpa。知道挂-120的等代土柱有多大么?也就1.5-2.5m的土柱。还有,各种土层,哪个用合算,哪个用分算也要搞清楚了。
离线sheib

发帖
88
土币
130
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
LnP3z5d(  
因为边上是6层的楼房,所以荷载取值有点大 P!kw;x  
由于有一侧可以放坡,业主要求只做单侧支护
离线zbljun

发帖
194
土币
1051
威望
762
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
不能用锚的话改双排桩看看,或再优化一下悬臂桩的设计参数。 25UYOK}!  
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17
来学习了哦·~~~确实是个学习的好资料,等求高手给方案
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线lds006

发帖
116
土币
10541
威望
442
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-17
6层取200kpa荷载实在是太大了

发帖
226
土币
6818
威望
35
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-17
砂岩的C F值是不是有点小了?!
脚在自己的脚下!我选择我喜欢!
离线seuym1980

发帖
13
土币
4000
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-18
6层平房取100就差不多了,一般民建荷载15kN/m2每层 -I":Z2.fR  
离线sheib

发帖
88
土币
130
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-18
谢谢各位,砂岩的C F值是按地勘报告取的,超载取为100kPa后,水平位移30mm,按指数法计算的最大沉降52mm,按三角形法计算的最大沉降35mm,按抛物线法计算的最大沉降23mm,请教各位,这个水平位移和沉降能保证基坑边上房子的安全吗?
离线tgrnf_hkryy

发帖
310
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-24
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-10
取值200kpa实在是太大了,你改成00kpa就可以了,方案不变输入参数,也许变形就满足了啊
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-10
100kpa