只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-06
在桩锚支护方案中,冠梁与腰梁应如何配箍筋,是8@100,8@150,8@200,还是10@100,10@150,10@200呢?
明天的明天
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-07
个人认为都是12的。为好
梅花香在苦难来
离线btong

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-08
按受弯构件配筋
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-10
根据剪力和构造要求配筋,截面500mm左右用d8的钢筋就够了,截面1m左右的一般得配到d10的钢筋。
离线l_shen_fang

发帖
30
土币
7
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-12
很大程度取决于啊、预应力大小
从事基坑设计,土钉、桩锚、内支撑