想咨询大家一个问题: :i>LESJq  
地铁车站附近(最近距离45米)处有一个人工湖,原勘察湖水为封闭的湖,与场地地下水不连通,原设计方案为采用围护桩+坑外降水。(现在围护桩已经施工三分之二)。 EC$F|T0f  
施工单位进场后发现大量采砂船,故重新进行水文勘察,确定湖水为不封闭,坑底砂层与场地地下水连通。现在应该采用什么补救方案更经济合理呢? CL2zZk{u_  
如果改为坑内降水,在原设计围护桩外设截水帷幕,由于原设计是按坑外降水设计,故桩长不满足计算要求。  je$H}D  
如果在场地满足的情况下,我们总工建议在围护桩外10米左右设置截水帷幕,然后在帷幕内(即截水帷幕和基坑外之间)降水,这样安全吗?这样的计算模型帷幕受力安全吗?作用在围护桩上的水土压力能按照原坑外降水的主动土压力模型吗?另外坑外8米(帷幕内)有直径800的混凝土水管,降水沉降会不会比坑外降水大? 1 0zM8<bl  
说明:基坑深18米,宽21米,长350米,场地15米范围为粉质黏土,粘聚力为C=23,内摩擦角Φ=11度。黄褐色、灰褐色,可塑,局部软塑,稍湿~湿。局部为粉土、淤泥质土。含氧化铁、锰结核。稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等。该层局部分布,浑河以南均可见,且层厚较厚,其下为中粗砂。)
1条评分土币+1
yanzi7023豆豆 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-02-19
离线匆匆

发帖
238
土币
7509
威望
447
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-18
楼主这个工程实例反馈出现在的勘察设计市场的混乱性。 w$$pTk|&n  
首先应给出人工湖的汇水总面积,以及各相关参数,如水面标高、水底标高等。 T#rUbi>""  
其次应给出场地的总平面图 O~8jz  
然后才能酌情进行补救方案可行性和经济性的讨论。 /b{@']  
若假设条件成立你们总工的方案无外乎是可行的。 i8Be%y%y  
既然是地铁项目,如若人工湖面积影响不够大,调动人际关系,在一定时间段内疏排湖水;如若人工湖面积太大,可考虑疏干部分湖水再进行补救。 qK;J:GT>  
这个地铁也够有特色,在人工湖边上经过,可谓风光无限好,一般人都会弃车乘铁的。估计该铁段风光有限,故加固补救也不会花多少银子吧。考虑到围护桩的长度,你们可以再外围再增加一排围护桩,两桩之间可采取固化措施,使其形成一堵护湖墙,不用在进行降水,也可按你们总工的方法进行加固。
2条评分土币+4
chn_008 土币 +3 - 2014-02-19
yanzi7023豆豆 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-02-19
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-19
前期工作还是很重要的 FFwu$S6e  
否则后期就是一个个麻烦 BpFX e7  
你们总工的方案可行性很强
离线lfs1981

发帖
755
土币
50
威望
3025
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-19
1楼说得很好,学习了
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-19
可以考虑坑外做独立的止水帷幕。
Under the Same Moon
离线lyz5257123

发帖
206
土币
9308
威望
1684
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-20
坑底为较厚的中粗砂层,渗透性较强,具有承压性,建议隔渗帷幕应具有一定的强度和刚度,进行抗渗流和突涌验算。
离线wuzhenzhi

发帖
131
土币
714
威望
408
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-20
这种情况坑内也应该降水吧,同时坑外的止水帷幕应尽量深点,宜穿透初砂层。当然方案的制定还是应在水文地质补勘的情况下制定,弄清楚场区的地下水与湖水的联通关系,水位、层压性、水文参数,等等。降水设计最好是结合抽水试验最终确定。
爱读书,不求甚解!
离线issn04510712

发帖
13960
土币
48685
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-21
谢谢各位的指教!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-21
我看你桩的嵌固深度也有7~8m,而且穿透了砂层,18m坑布置了四道支撑,直接桩间作止水,再桩外加一排止水,就够了。内支撑的嵌固桩长有时候计算太保守,不要信的,直接判断有无可能倾覆破坏或踢脚就可以了。
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-21
楼主这个应该是沈阳地铁吧?浑河附近的地层就是不用勘察单位勘察 设计应该自己有数!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线cumt410

发帖
167
土币
113
威望
427
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-21
以前在长江边上做过一个基坑工程,效果挺好,和总工想法类似,沿湖设置一道止水帷幕,基坑支护用的是地连墙加内支撑,效果可以
离线gibson

发帖
10
土币
101
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-26
基本思路是隔开,但是费用肯定不小