基坑工程『支护|降水』
>
围护桩局部凹进的配筋方式?
发帖
回复
返回列表
新帖
2163
阅读
8
回复
[求助]
围护桩局部凹进的配筋方式?
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
kv123
UID:81811
注册时间
2008-10-02
最后登录
2023-03-03
在线时间
108小时
发帖
328
搜Ta的帖子
精华
0
土币
820
威望
683
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
高级工程师
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2018-05-07
如图所示的咬合桩,为了避让建筑物在局部凹进。
7 G~MqnO|
P=KOw;bs
在凹进的位置,桩的受力最大的不是沿着桩长产生的弯矩,而是短跨水平方向的受力为主要承载方向。
_0oZgt)
5\S)8j `8
在这种情况下,怎么给桩配筋?怎么才能把水平方向的钢筋联系成一个整体受力?
k#5S'sCF<
)fA9,yNJ3
图片:1.png
kD >|e<}\
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
在线
cdddd
UID:5298
注册时间
2007-06-12
最后登录
2024-04-19
在线时间
4237小时
发帖
51453
搜Ta的帖子
精华
4
土币
391387
威望
4985
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
发帖
51453
土币
391387
威望
4985
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2018-05-08
局部配筋支护桩的改进设计方法
k3sP,opacX
http://www.doc88.com/p-9703197625097.html
共
条评分
回复
举报
离线
kv123
UID:81811
注册时间
2008-10-02
最后登录
2023-03-03
在线时间
108小时
发帖
328
搜Ta的帖子
精华
0
土币
820
威望
683
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
高级工程师
发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2018-05-08
回 cdddd 的帖子
谢谢。
Qy0bp;V/
我觉得可能是理解有误。
5C#&vYnq
r}"Ty
现在桩的受力方向是改变了的,受力筋的方向实际上变成了箍筋的受力方向了。这个时候,支护桩的配筋构造是否已经无效了?
w2/%e$D!9
只能采用连续墙的做法了?
\<