只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-31
有一个基坑,深4.8m,因离建筑物很近,仅3.7m,须设止水帷幕,拟采用三轴搅拌桩,直径650mm,桩间咬合20mm,桩长9m,入相对隔水层3m。有个问题一直困扰着我-----双排止水效果肯定好于单排,可甲方又嫌价钱贵。而单排呢,又心里没底,止水效果能行吗?请各位土友帮忙解答下,谢谢! J9/}ZD^  
离线沈炜

发帖
56
土币
4222
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-31
单排可以止水,桩搭接最好是300mm。基坑深度是4.8m,不可以只做一排搅拌桩围护。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56313
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-31
这种情况单排应该没问题,主要看施工质量
得过且过
离线sdjnsly

发帖
115
土币
6631
威望
401
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
很好,谢谢各位,心里有底了,祝愉快。
离线744002

发帖
373
土币
1
威望
433
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
楼上说得对,就是砍施工质量,我也向施工人员请教个这个问题。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-01
三轴搅拌桩好像不是搭接300,而是有一管重合。
离线lgcumt

发帖
71
土币
3734
威望
15
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-03
这个搭接长度有问题哦!太短了是达不到止水效果的。
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542145
威望
465
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-03
三轴有三轴哦施工工艺,三轴止水基本上用不着双排的
离线根号肆

发帖
71
土币
1000
威望
166
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-06
引用第5楼lzw_ustb于2011-06-01 12:22发表的  : E !9(6G4  
三轴搅拌桩好像不是搭接300,而是有一管重合。 tb^/jzC  
[ [#R ry  
`-!kqJ  
bZ>dr{%%e  
那是套打法,做工法的时候,是这样的打法,平时的时候,搭接就行了。 :4r{t?ytXw  
2lCgUe)N  
4.8米的基坑,用得着用三轴吗?两轴就够了。
离线glnice

发帖
148
土币
968
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-04
具体要看止水帷幕,如采用旋喷的话,有效加固半径一定要取最小值,且搭接不宜小于d/3
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-29
    