理正深基坑计算钢板桩支护,整体稳定和抗倾覆都能算过,可嵌固深度却算的好大,不知道为什么,地质情况大概是这样子:5.5米素填土、2.2米淤泥、3米圆砾土、1.2米砾砂,再往下为砾质粘性土,基坑深度为7米,按一道支撑(撑于坑顶以下2米处),计算结果显示居然要7米多的嵌固深度,我取了4米的嵌固,整体稳定和抗倾覆都能算过,可为什么还要那么长的嵌固,请各路大神指正 IUX~dO  
离线顾郭198711

发帖
155
土币
14459
威望
-7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
理正深基坑的确太保守了,我们这里的一层地下室,计算的灌注桩嵌固长度都要30米以上,显然这是不符合事实的。另,钢板桩能打入圆砾层?
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-16
计算模式多少有点问题,你不能全按照软件计算结果来。要有自己的认识和判断啊!
离线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-16
这个问题我么你也存在的,还可能是为了满足坑内图返利要求?
离线bqb1989

发帖
128
土币
4706
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
    是啊 比较困惑
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
我一般都不理它 只要整体稳定性和抗隆起过了就行了 给的嵌固深度确实太保守了
离线河海水妖

发帖
139
土币
9557
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-17
理正软件抗隆起要计算绕下支点的稳定计算,那个要求嵌固非常多,可以忽略,太保守了
离线xinuange

发帖
174
土币
1404
威望
198
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-21
是啊,完全按照软件计算结果来实在是太保守了,可专家偏偏信这个
Deeper is purer.
离线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-30
正在做一个单支点的基坑,深度9.5m,算下来桩的嵌固深度基本上是9,5m的2~2.5倍。实在是无语言。要过专家论证就是那么长的桩,但是这个又太保守~~~~~~~~~~
离线岩大土

发帖
242
土币
2700
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-05
同样遇到这样的问题,稳定性没算过。。。旁边十米有个17层楼 筏基,8米的坑,排桩加三层锚索都满足不了整体稳定。。。。求解答
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-08
重复1楼的问题,钢板桩能打入圆砾层吗?
该干嘛干嘛
离线fmhua

发帖
194
土币
2182
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-09
回 叶杜杜 的帖子
叶杜杜:重复1楼的问题,钢板桩能打入圆砾层吗? (2014-10-08 14:07)  @W. `'b-  
k&~vVx  
这个是圆砾土,从现场土样和标贯来看,打入还是可以的