各位前辈,小弟刚毕业一年,现有个问题向前辈请教,排桩支护中的冠梁水平侧向刚度如何确定?
离线more
发帖
46
土币
-247
威望
-273
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
既然冠梁有一定的刚度,那么我是否可以将冠梁也理解为排桩上的一个支反力?
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-09
不能按照计算得到,通过试算,以桩顶冠梁位移达到3厘米为标准
离线ty87936452

发帖
1188
土币
116
威望
1172
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
不能按照计算得到,通过试算
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-20
以桩顶冠梁位移达到3厘米为标准,为什么这样规定呢?
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-21
理正深基坑的计算方法,在基坑评审的时候专家们总提出异议。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
 
离线dcfpp

发帖
70
土币
26
威望
222
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-19
以桩顶冠梁位移达到3厘米为标准,为什么这样规定呢?
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。理正说明书和帮助的公式是错的。