论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2687阅读
  • 4回复

[求助]地下结构分段施工求教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线meteora
 

发帖
19
土币
12
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-22
关键词: 设计施工
      最近我们的地铁站施工进入了主体施工阶段,因为车站比较长,因此必须分段施工,在分段方面,设计院一直推脱,让我们自己搞。 m)?5}ZwAH  
SjcL#S($&Y  
    我们的车站是地下二层岛式,底板和顶板对分段影响不大,但是因为中板有很多孔洞和电机基础,所以不是很方便。 &$fbP5uAZ  
&;q<M_<  
    我想请问大家,分段施工时,把楼梯(扶梯)那个大空洞也设一个施工缝,是否合理? 6a}r( yP  
YwT-T,oD  
    一般剪力最小处是否是弯矩最大处,就是弯矩为0处吧? _94s(~g:  
J>S3sP  
    如果我把施工缝设在了两个框架柱的中间,一般距离为8-9米是否合理? V`a+Hi<P\  
0??Yr  
    说说那个电机基础,如果施工缝设在了那个地方,在车站使用时,是否会有影响? ^Ip3A  
M7y|EB))  
    谢谢大家了!!
离线fjj77tsl

发帖
218
土币
10435
威望
761
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-29
把设计图纸发出来 @l,{x|00  
不看图纸 很难领悟你的意思
离线meteora

发帖
19
土币
12
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-01
就是想问问,分段施工的那个施工缝假如在楼梯纵梁上,会有影响吗?
离线yaoxiaorong
发帖
11
土币
216
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-04
施工缝对结构影响比较小,楼梯部位也不用考虑防水,所以留施工缝没问题。但是尽量不把施工缝留在中间或者转角等应力集中的地方。
离线teyxiaozhang

发帖
22
土币
62
威望
45
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-11
对于你说的这种分段施工,作为设计方,一般是不会管的,通常分段施工24m一段,把施工缝放在1/3跨处,这是常规,同时分段施工的施工缝也要结合车站设计中的诱导缝设置,尽量做到2缝合一,同时对于你说的电机基础这些,即使在施工缝处,也是不会有影响的,因为毕竟施工缝钢筋是不断开的,况且电机基础都是内部的东西,也不存在防水问题的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站