论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1670阅读
  • 11回复

[求助]如何支护?急急急! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线32410893
 

发帖
332
土币
1109
威望
748
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-25
咨询各位一个问题,要在距离柱子约1.5米的地方开挖深度为6.5米的基坑,柱子基础埋深约2.1米,请求各位应该采取什么样的支护方案?比较经济的,谢谢各位了
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-25
柱子是什么建筑的?地层情况?地下水情况?资料不全,难以下药
离线gwz1003

发帖
160
土币
2
威望
442
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-25
引用第1楼zhrwang于2009-03-25 22:08发表的  : V_T~5%9Fy  
柱子是什么建筑的?地层情况?地下水情况?资料不全,难以下药
Qf|c^B  
主要是地层情况要交代清楚啊老兄
离线wenhan55

发帖
45
土币
24
威望
224
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-25
排桩,一定要控制变形和稳定
离线32410893

发帖
332
土币
1109
威望
748
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
柱子是工业厂房内的架设吊车的柱子,吊车自重约5吨,吊的最大重量是32吨,有可能的话,想施工期间就一直使用吊车,土质的是次分化岩,是在青岛,就这么多了,请求各位献策!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26
稳定不是主要问题,控制变形才关键,吊车轨道对不均匀沉降太敏感,还是排桩吧,加撑或加锚
离线32410893

发帖
332
土币
1109
威望
748
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-26
哦,想用单纯使用锚杆呢,是不是不太行啊!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
对青岛的地层了解不多,你所说的次风化岩是什么样的力学性状?渗透性状?柱子基础就在此地层上?另外地下水怎么样? ##qs{s^ ]  
如果地层较坚硬,地下水不多的话(弱透水),也可竖向微型桩+复合土钉墙, E=8$*YUW(g  
请青岛的高手再指点吧
离线32410893

发帖
332
土币
1109
威望
748
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
没有水的,就说是次分化岩石。。。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-26
如果你说的次风化是深圳这边说的强风化或中风化的话,那是可用竖向微型桩+复合土钉墙的,中风化更连微型桩都不要。。。 _qQB.Dzo:  
此时土层φ值应该在30度左右或以上,c值倒好一些,15KPA左右就够了
离线pingpangzhu

发帖
265
土币
24681
威望
544
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-27
坑边荷载很大啊!
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-27
人挖桩+支撑
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站