论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2980阅读
  • 5回复

[求助]基坑支护预警值如何确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wdg614
 

发帖
16
土币
11038
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-23
在做基坑支护设计时,预警值如何确定?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
一般取允许值的80%
离线btong

发帖
1443
土币
78
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
警戒值,预警值有什么区别吗?
离线lexus
发帖
29
土币
262
威望
102
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-25
我也是这个问题 警戒值与预警值的区别
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
预警值是一个提醒 opIcSm&  
警戒值是峰值,不能超过它
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-26
引用第4楼wgchen于2009-03-26 07:51发表的  : V~+Unn  
预警值是一个提醒 +fwq9I>L  
警戒值是峰值,不能超过它
$@U`zy"Y  
此说未妥。实际预警值与警戒值是同一值的不同说法而已。峰值的规范叫法应该为允许值。 $Z(zO;k.  
超过预警值或警戒值,应该引起现场施工,监理警觉,并通知设计,由设计评估原因,是否改进施工工艺; \e=@h!p  
超过允许值,当地质检、安检会介入,可能会有停工通知,并要求设计人员重新核算,基坑安全是否有问题,对周边影响有多大,如果尚在基坑施工期间,一般会要求进行加固的。 x/Ds`\  
从设计角度来说,前者是到了警示期,表示变形已较大,不容继续发展;后者是规范要求的变形控制指标。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站