只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-05
y7JJ[:~~  
由于锚杆是施加预应力的,一级基坑又是特别重要的,为什么锚杆内力在达到60%-70%才报警,而二级、三级反而更大后就报警,此处如何理解,难道这里的锚杆内力不是施工的预应力,而是破坏时的抗拔力?因锚杆的应力计是在锚具位置安装的,若是理解抗拔力也不对,因为在锚具受力后,应力计记载的值肯定是增加的,求助大家是如何理解的
离线fxj3104

发帖
261
土币
4555
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
来学习学习
我的岩土,我的前途。
离线小土豆

发帖
29
土币
330
威望
62
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
一级基坑为什么锚杆内力在达到60%-70%才报警?而二级、三级反而更大后就报警,此处如何理解,难道这里的锚杆内力不是施工的预应力? S 7RB` I5  
j"hfsA<_I  
回复如下,.供参考: $3k5hDA0e  
这个报警值是指实际监测时,锚杆内力达到锚杆轴向拉力设计值的60%-70%。锚杆内力不是指的预应力。一般情况下,锚杆内力会随着坑壁变形的增加而逐渐增大,一级基坑对坑壁变形的控制相对严格些,因此,要求锚杆内力增长幅度不要太大,因为,锚杆内力增长的同时,坑壁变形也会增大。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2013-03-18

发帖
23
土币
1409
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-14
关键是这个锚杆内力如何测定,因为安装锚索测力计是在锚具位置,是测的锚索的预应力张拉值的,深层锚索的内力值是不是要埋应力计?若是基坑坑壁变形增大,那锚索测力计的值会超过锁定值的,是不是这个锁定值和轴向拉力设计值两个概念如何理解?
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2013-03-18
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-12
作用力与反作用力,锚杆对土的力不就是土对锚杆的力嘛,知道锚杆受力多大了,就不难知道锚杆的内力了

发帖
23
土币
1409
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-12
我这样理解对不对,请指教:因为钢绞线的内力很大是1860Mpa,锚杆内力是指锚杆拉出的力,即使是设计值,我们的锁定值一般是按照设计值锁定的,为什么一级基坑深,报警值还小呢,二级基坑浅,报警值反而取的大 6'E3Q=}d  
nZ7FG  
内容来自[短消息]
离线利剑150520

发帖
23
土币
97
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-18