某工程采用钻孔灌注桩基础,桩直径600MM,桩长30M,桩顶标高3M以下为地下水位。桩基验收时验桩单位确定其中的十根桩浅层埋深3---6M不等有断桩现象,要求对这些断桩处理,因为这些断桩不但承载竖向承载还承受抗拉工作。请问如何对这些断桩进行处理呢?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-10-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线happibillow

发帖
640
土币
42094
威望
631
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-04
注浆加固+钢轨桩处理 I.}1JJF*   
]Gc3Ea;4  
(1)钻孔:用岩芯钻机在混凝土的桩中心钻孔,钻孔采用Φ91mm的金刚石钻具,钻孔深度至断桩位以下0.5m; z*~YLT&  
(2)高压洗桩:钻孔完毕后,用大泵量高压清水进行洗桩,一方面冲洗钻进过程中的岩屑,另一方面对桩体胶结差的部位进行清洗,直至返出清水为止。 Y ?]G}5  
(3)中压注浆:清洗完钻孔后,采用普通425#硅酸盐水泥进行注浆,为了提高注浆效果,在孔口采用止浆塞进行注浆,注浆方式采用全孔一次性注浆。 bm&87  
e{G_GycH  
基桩中心孔注浆完毕后,在基桩中心处打Φ127mm钻孔至断桩位以下0.5m后下入钢轨,然后进行静压注浆,其施工工艺如下: .&,[,  
(1)钻机钻孔:由于设计钻孔要下入钢轨,钻进过程采用Φ127mm金刚石钻具一径到底,以便提高冲洗效果,同时为了提高注浆效果,采用清水做冲洗液。 go)p%}s  
(2)高压洗桩:钻孔钻至断桩位以下0.5m终孔,然后对钻孔用高压清水进行洗孔,直到返清水为止,然后再用钻杆将喷嘴送至孔底,进行高压洗桩,洗桩返出清水十分钟后即可停止。 8dT'xuch  
(3)下入钢轨:根据设计方案,采用新的24#轻轨除锈后下至孔底。 71B3a  
(4)注浆加固:注浆花管同钢轨一起下入孔底,封住孔口,开始静压注浆。 yt.c5> B^  
 e/e0d<(1  
本人认为这种方案既可以满足抗压又可满足抗弯要求。 X=qS"O 1  
以上仅为个人想法,供楼主参考!
离线tyut1117

发帖
398
土币
3494
威望
1221
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-01
学习了啊 3\!F\tqD \  
谢谢楼主啊
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-13
如何补桩的问题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
不够长就补之,如何补桩的问题。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-14
注浆可以解决此问题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-13
 
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
哈哈,老兄,排水呀,没有什么难度的。边抽水边挖桩,一般3-6米不会成问题。要是注浆成本会很高,那么浅也不划算。
为岩土事业奋斗
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-10
地下水限制怎么办? /T{mS7EpYc  
对挖桩接桩有何其它要求?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-07
人工开挖,挖下去之后,剔掉上部的部分,接桩就行了,这样省钱,而且还有保证。 j`Tm\!q  
还有挖桩接桩也是有效的
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-03
有地下水怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-03
要是补桩就不划算,已经开挖的基坑,很难采用这办法。挖桩接桩最有效。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-03