            对于大底盘的地下室,基础底下为深厚淤泥,设计只采用管桩基础,淤泥未作处理,对于这样的基础形式是否会有安全问题?首先深厚淤泥会有比较大的固结沉降,管桩有比较大的负摩阻,其次淤泥的侧向约束小,管桩的长细比可能比较大。请有这方面的经验的大虾指教一下!
1条评分土币+8
dahengba 土币 +8 桩伴侣能否拯救管桩 http://www.yantubbs.com/read.php?tid=149281 桩伴侣能否拯救管桩 http://www.yant 2012-05-05
离线genzzy

发帖
885
土币
13217
威望
92
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2021-08-24
            
离线yweizhang

发帖
131
土币
2
威望
55
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2014-07-26
    
离线zhangv228

发帖
46
土币
1464
威望
8
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2014-07-23
桩垂直度问题,多节桩还容易断桩,开挖浇筑垫层时还是要处理的。
给币就上。
离线wushiping110

发帖
18
土币
95
威望
0
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2013-04-12
上海倒楼事件?如果建筑地处河岸,河水位下降,会不会引起浅层淤泥流动,如果管桩水平承载力不行,主体完工后发生断桩就危险了
离线feifei2010

发帖
130
土币
10242
威望
29
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2013-03-10
说得挺好,对地基处理没有什么实践经验

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-21
34楼讲的对,地震区管桩抗剪能力差,要注意

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-18
这牵涉到,是否处于地震区,如果位于抗震设防区则不能用管桩

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-17
不处理,当然可以,有几个问题还是要注意:
1、桩端持力层还是要选相对较好的土层,这个比较重要。
2、施工过程中要防止桩被挤坏,可以考虑设一些应力释放孔,淤泥被挤压后,单桩承载力会受一些影响。
3、建筑物地基可能需要变形控制设计。
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-17
学习了,不错
离线ytdubian

发帖
206
土币
701
威望
412
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2012-06-12
离线ytdubian

发帖
206
土币
701
威望
412
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2012-06-12
我是来学习的