论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3721阅读
  • 17回复

[求助]综合管廊基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线康熙来了
 

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-25
综合管廊基坑深约8米,底宽10米,场地位于济南市,地层由上到下依次为填土,粘土,粉质粘土,碎石,地下水位为地表以下2~6米,想求助一下支护形式采用哪种比较合适,锚喷支护是不是受限,桩锚式是不是合适,降水该如何考虑,求大师指点
物无美恶 过则成灾
离线daim

发帖
282
土币
3
威望
118
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-17
GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》
离线gf4313

发帖
50
土币
805
威望
19
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-22
排桩可以考虑,间距控制好应该没问题。
离线xiexiangxie

发帖
3
土币
1485
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-21
采用成本低方案,只有采用钢板桩加内支撑,采用管井内降水对周边环境影响小,钢板桩打不进去采用引桩方案,采用锤击法1米以内的碎石没有问题,可以穿透。
离线zhao5321

发帖
79
土币
2108
威望
41
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-01
拉森钢板桩+内支撑
离线wangyabin

发帖
402
土币
1
威望
33
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-03
楼主可以分享下后续设计
离线linkai

发帖
175
土币
6200
威望
24
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-06
联系我,济南某设计院
离线康熙来了

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-05
回 诠释时尚 的帖子
诠释时尚:有地下水,那关键就是做好防排水这个重头戏 (2016-04-26 08:28)  H\67Pd(Z6  
z-5`6aE9<  
谢谢您的指导
物无美恶 过则成灾
离线康熙来了

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-05
回 geosweet 的帖子
geosweet:要看你周边环境,这个很重要,要是周边都是空地,那就放坡了,要是周边有建筑,那就排桩+内支撑吧。 (2016-04-28 19:59)  J1?;'  
^9g$/8[^c_  
谢谢您的指导
物无美恶 过则成灾
离线康熙来了

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-05
回 林海雪狼 的帖子
林海雪狼:地下水位比较高,得止水;基底接近碎石层的话,钢板桩基本很难打进去。具体采用何种支护方式,除了考虑地质,场地的周边条件也是同样关键的一个因素----1、周边有无建筑、构筑物,其相对距离 zj 6I:Q r  
2、有无施工机具的使用场地条件3、其施工是否影响周边的生产、生活 (2016-05-26 15:07)  @Jt$92i5PS  
TCr4-"`r-{  
谢谢您的指导
物无美恶 过则成灾
离线xh0707

发帖
164
土币
2226
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-27
钢板桩打不动,可以先引孔后施工钢板桩,或者直接采用灌注桩+内支撑
学无止境
离线林海雪狼

发帖
114
土币
2125
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
地下水位比较高,得止水;基底接近碎石层的话,钢板桩基本很难打进去。具体采用何种支护方式,除了考虑地质,场地的周边条件也是同样关键的一个因素----1、周边有无建筑、构筑物,其相对距离 v{u3[c   
2、有无施工机具的使用场地条件3、其施工是否影响周边的生产、生活
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站