感谢各位同仁,我再把这个工程的情况补充下: VPzdT*g]
(1)所有管道在既有道路上,有些道路很窄,只有四五米宽,旁边全部是城区民房建筑。 因为所有加密法都有震动而且震动比较大,而且要处理基础外部边缘以外1/2深度的宽度范围,所以,加密法排除了。 Z_/03K$q
(2)因为是道路上的管道,所以抗震规范4.3.7度2,4条的深基础办法和替换法,加覆盖层办法也排除了。 b9Nw98`
(3)最后的思路就只能是采用桩基础的概念了。 目前的思路是这样:以管道及以上部分土荷载作为外部荷载,采用松木桩或预制方桩。不管是明挖或顶管都这样做。当然,只做600mm以上直径的管道,小于600mm的管道,就不管它了。 cA,xf@itp
目前就是不知道其它类似工程的做法,或者逻辑思路是怎么样的,急求参考例子