我是一个年老的新工程师,仅在两年前注册为工程师。曾经做过一栋10几层塔楼的基础。现在接到一栋超高层建筑的基础分析和设计修改的项目,由我一人承担。 %1VfTr5
;?0r,0l2$
项目的基本情况是:地面82层,总高280.2米。地下5层(停车场),总深17.7米。 0^rDf
L
塔楼的面积为:42.0X42.0。地下停车场(5层)和地面裙房(4层)的面积:64.7X76.25米。裙房及地下停车场的结构经过处理,将分担部分塔楼的荷载。初步设计:塔楼部分的基础采用2.1米厚的钢筋混凝土整体基础,停车场部分采用钢筋混凝土扩展基础(柱基),基坑支护转换成地下停车场的部分基础墙也承担部分荷载。 VtD:'L-
\ )n'Ywr
地下情况:0~2.9米 回填土,2.9~6.1米 粉粘土(Silty Clay),6.1~8.84米 Clayey Silt Till,8.84~12.58米 粉粘土(Silty Clay),12.58~16.16米 Clayey Silt Till,16.16~19.61 粉砂土(Sand and Silt),19.61~22.25米 粘性粉土(Clayey Silt),22.25~34.44米 砂,34.44~35.95米 风化页岩,35.95米以下 新鲜页岩。 xBi``x2eY
Qape DU;
我已要求勘察单位做:粒径分析、单轴压缩、直剪、固化试验和现场回弹试验(Pressuremeter Test)。我打算用FLAC 3D软件做基础分析,给我的时间是两个月。 DG"Z: ^`*
5 MD=o7O^
由于经验极其不丰富,请各位在勘探、试验、分析和设计修改方面提出忠告和建议。 ,\n%e'
knJoVo]
谢谢! }~`l!ApD