8层住宅楼,最大单柱轴力1600KN,独立基础,要求埋深1.5米,这是技术要求.土层是1层填土,厚1.5米左右;2层粉质粘土,厚3米左右,最小的2.8米,,fak =270kPa;3层粘土,厚度大于10米,勘探仅控制10米,fak=410kPa.场地土层分布均匀.勘探时布静探孔8个,钻孔5个,在2层取样7件,标贯12次,静探指标8个.  3层未取样,标贯15次,静探指标8个(每孔算1个)审图审我违岩土工程勘察规范4.1.20条第2款. 附该条文:每个场地每一主要土层的原状土样或原位测试数据不应少于6件(组).  合适否??/
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-02
      
00
离线888888a

发帖
380
土币
22
威望
2180
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-23
违反了。原位测试不能代替取样。
离线yqs321

发帖
141
土币
0
威望
150
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-23
3层粘性土没土样,方法欠妥
离线xiaozhou9634

发帖
158
土币
313
威望
646
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-22
你为什么不取样类,每个地层必须要取六个样,那些人全扣这点类
离线lzqllqlqr

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-22
应该取样做土工试验,因为3层属压缩层,高层建筑采用天然地基时还应按高层建筑岩土工程勘察规范进行地基均匀性平价。
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-21
3层粘土不取样肯定不行,凭什么认定是粘土?标贯与静探数据能认定3层是粘土吗?如果是残积土,标贯击数很高,也许取样有困难,也应说明原因。
离线nick1000

发帖
14
土币
100
威望
22
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-21
3层不取样是不合理的,至少定名缺少依据。作为8层住宅楼,根据提供的荷载,将3层作为主要土层是可取的。单纯从勘察的角度来看,你的勘察工作量极不合理。如果是我审图,也会定你违反强标
离线大漠孤驼
发帖
124
土币
191
威望
908
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-21
层3粘土在压缩层范围之内,应取样进行高压固结试验
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线lagrima

发帖
420
土币
2623
威望
2541
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-21
我觉得从经验的角度肯定要取样的  ,不能死抠规范。 +`[$w<I  
岩土工程勘察的原则是以尽量少的工作量,获得更多的合理的岩土参数,在这个项目里涉及的工作量很少,不存在成本、施工难度的问题。像这种情况肯定是宜多不宜少,既然都已经钻到了粘土,当然要取样;要是涉及比较大的项目,施工难度成本很高,这样就要钻探前要有详细的纲要或计划,做的不丢项,不浪费。 I@hC$o  
个人拙见!
淡泊明志 宁静致远
离线whelcome

发帖
258
土币
22400
威望
925
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-20
3层要取样,你没取样,做也要给他做出来