不太清楚水泥搅拌桩和旋喷桩用来作止水帷幕有什么区别,该怎么选用。地基处理规范里说什么什么土质含水率什么的的是指作为桩承载用还是包括了作为防渗帷幕使用。实际应用中哪个效果好?还是说要根据具体地质条件来定? m791w8Vr  
求解答,thx
离线hilzen

发帖
3
土币
133
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
  止水帷幕作为围护工程考虑而非地基处理。旋喷桩一般作为砼灌注桩间止水,地下水位较高,基坑深度较深,靠喷射压力与土体切削形成桩体与砼灌注桩咬合止水;而搅拌桩咬合成墙状或格栅状,靠桩桩咬合止水,主要用于软土(回填及淤泥质土),深度一般在6m以内。规范中土质含水率是用来考虑设计中水泥用量、水灰比等参数的。
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-29
有砂层时,旋喷桩比搅拌桩成孔效果要好。止水效果关键看设计和施工质量。我曾经做过一个项目,用桩间旋喷止水,基坑侧壁未见漏水点,可见施工质量没用问题,可是旋喷桩进入隔水层深度不够,导致地下水从坑底向上涌,最终还是集水坑处加降水井处理。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线20044115

发帖
218
土币
136
威望
412
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
二楼说的有道理,我们这个工地就是这个情况!但旋喷桩综合单位高于搅拌桩,φ550的搅拌桩水泥用量60kg/m,φ600旋喷桩,水泥用量≥150kg/m,单价上相差一2倍。
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
地层不一样,采用不同的止水帷幕,应该是考虑到施工质量控制的问题
离线zhg52031012

发帖
296
土币
36303
威望
454
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
一般来说搅拌桩单价低点,施工质量易于控制,但适用性差点,旋喷桩适用性强,施工质量好的话止水也很好