论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1925阅读
  • 8回复

[求助]基坑对管道的作用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wujiawu
 

发帖
112
土币
1497
威望
154
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-19
     基坑开挖深度12m,距基坑22m有一直径为4m的管道,管顶埋深6m,基坑采用地下连续墙23m,对撑体系。 v2dSC(hRZ  
      土层:1.粉质粘土                   粘聚力21,摩擦角19    厚度 5m ,"HpV  
                 2.淤泥质粉细砂层层    粘聚力11,摩擦角22   厚度4m   E rRMiT  
                 3.粘性土                      粘聚力29,摩擦角24   厚度19m RAXJsF^5o  
                 4.粉砂                          粘聚力5, 摩擦角41  厚度6m [$Xu  
     请问:基坑的开挖对管道影响大吗,用不用对基坑或者管道进行加固? 5E!|on  
                  
tI(t%~>^  
                 4 9+}OIX  
共同为岩土论坛加油!
离线liuyuantumu

发帖
259
土币
395
威望
1102
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-19
管道形式?应该影响不大,距离比较远了
在线cjz06

发帖
40486
土币
875
威望
32086
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
影响不大。
Welcome to beijing!
离线tanj10402

发帖
93
土币
2367
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
这个应该不用单独处理了吧,那么远了土还那么好
离线whoisling

发帖
64
土币
3249
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20
开挖深度12米,管道距离基坑22米,距离几乎为开挖深度的两倍, rY+1s^F  
."g5+xX  
基本上不会对管道有沉降影响,不需要对管道进行加固 JN|#   
B~?Q. <M  
个人愚见,不对的地方请多多指教~
离线ybh188

发帖
18
土币
1854
威望
110
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
开挖深度12米,管道距离基坑22米,管底埋深10米,基坑开挖面以上均为粘性土,为不透水层,不需降水,管道几乎在沉降槽影响范围以外,基本上不会对管道有沉降影响
离线15931753712w

发帖
70
土币
1841
威望
84
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-23
采用地下连续墙对基坑进行支护,无需对管道及基坑进行加固
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
距离1.5倍坑深以外了都,土质又那么好,你再做地连墙+内撑,啥也不用管,管道你也不用加固,不回有事的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
只要锚杆不设置成20m就应该没有问题。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站