论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17866阅读
  • 50回复

[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层厚度及粒料要求的原因是何? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-08-28
不等厚铺设方法会让桩体由于标高的不同进入工作的先后顺序不同,复合地基受力原理也就发生重大变化。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19486
威望
185
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-28
为何定量规定其厚度不超过0.30m呢? \a))  
你去这里看一下把,我在这里说的很清楚 5mgHlsDzu  
?n]FNjd  
http://www.eswnman.com/dzcn/viewthread.php?tid=3477
离线卿本佳人
发帖
29
土币
92
威望
30
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-31
上传一份文件吧!
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-31
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-31
卿真是佳人,献花给佳人!
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-04
我认为50MM褥垫层也是可以的
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dunson

发帖
222
土币
642
威望
276
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-06
i learnt a lot m#!=3P7T  
thx
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-06
500MM厚可以吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-06
一般按规范做。我也做过500mm厚的。是一个中学的试验楼。多年了,沉降均匀。没有事。
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-06
褥垫层厚度越大,桩对基础的应力集中越小当褥垫层厚度达到一定程度后复合地基基底反力即为天然地基的反力分布。试验表明,褥垫层厚度大于10cm时,桩对基底的应力集中已明显降低,当为30cm时,已很小!试验表明褥垫层厚度越大,桩顶水平位移越小,即桩顶受到的水平荷载越小,褥垫层厚度不小于10cm,桩体不会发生水平折断,桩在复合地基中不会失去工作能力。大量试验&工程实践表明,褥垫层厚度去10--30cm在技术上可靠,经济上合理。
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-06
我认为杂填土、松散砂或淤泥质土要求的褥垫厚度以不小于500MM为宜。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-07
可以突破规范是褥垫层适当厚些!
old man
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-28
中粗砂也可以吧?
old man
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站