论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2365阅读
  • 7回复

[讨论]40m高的塌方处理,请教如何处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线keepcalm
 

发帖
23
土币
321
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-18
t [gz#'  
29eg.E  
之前都是做结构的,也就接触到基坑支护和20m以内边坡支护,这突然接到一个塌方山坡的处理,有40m高,坡度也不会很陡,有50度左右,铁塔离坡顶边线有7m的距离,这个坡面的粘土感觉已经给侵蚀的不行了,厚度也应该不会很小,请教一下各位高手,这样的山坡,一般的处理过程是怎样的? &.XYI3Ab1  
我查了一些资料,想采用框架格构梁+锚索支护   可以吗?   步骤是怎样的,原先的滑动体是否应该要清除掉呢? Oa7x(wS  
[X>\!mt  
z@@w?>*  
离线keepcalm

发帖
23
土币
321
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-19
自己先顶一下,求救啊
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-19
坡面是要清理的,清理后太陡用格构梁不太好 Be?b| G!M  
坡下有空间吗?是一坡到底,还是下部要垂直呢?
离线keepcalm

发帖
23
土币
321
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-19
感谢你的回复,坡面清理后坡度也是50度左右可以用格构梁加锚索吗? 实际上滑坡的坡度只有40度是一坡到底,中间分级
离线skyforhp

发帖
29
土币
0
威望
36
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-23
资料太少了,最主要还是看地质情况。 &[]0yNG  
uFd.2,XNP  
如果有地质资料和剖面图的话可以参考一下。 NzRpI5\.  
Q~/TqG U  
不过看描述我估计不会太乐观,50°相当于坡率1:1了,再清坡以后应该会更陡。加上离塔基不到7m,操作空间非常有限。从照片上来看,应该至少是35kv的高压线塔?这种高压线塔最烦人,随便一改移就是几千万。建议考虑结合抗滑桩来处理会更稳妥。
这人很懒
离线王卫中

发帖
60
土币
365
威望
61
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-23
滑塌体清理后,下部做挡墙,上部做坡面防护,防止冲蚀。电塔旁边做抗滑桩
离线王卫中

发帖
60
土币
365
威望
61
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-23
如果土体内部没有岩石,在土层中做锚索效果一般不理想
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-11
地质情况不清楚,不好说