我前些天见到的 >sUavvJ~x
这条大约600米的隧道 ^Ia:e
?)W
在四川 k4:e0Wd
正在修建中 )o:%Zrk
一条隧道已经挖通 )YB@6TiD
但出现严重的拱顶下沉 (.:!_OB0N
喷浆混凝土严重脱落 /4]<ro67E6
并产生一条常常的延隧道走向的裂缝 dK5|tWJX
补救措施是加了每隔0.45米一排工字钢 \fHtk _
但效果不好 Stzv
工字钢的顶部已经用右眼看出从圆形变为几乎平行,非常危险 y)s+ /Teb
隧道上面是大山,大约100米内的山丘 oi@/H\7j
病害发生在离出口大约50米一直向外延伸 HI`
q!LPv
在此想请教各位同行这种情况有上面补救措施不??