[热点探讨]单桩静载试验加载至2倍不允许? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-30) —
前期在工地遇到一个问题: C(f$!~M4b  
单桩在计取土层给以的力时,以土层侧阻与端阻的极限值累和,除以2取之,按现行桩基规范; 3gC\{y!8  
桩身材料设计时按标准值,国标钢筋混凝土结构设计规范设计; TihnSb  
桩顶荷载计取按荷载规范取之; kZJt ~}  
有人问验桩时为何加至二倍?桩身材料顶不住怎么办? >s;oOo+5  
su,`q  
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; 2r %>]y  
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, @m5O{[euj<  
结构工程师不同意的是: >/(i3)  
1、你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办? &/ \O2Aw8  
2、他还说桩侧土与桩端土肯定顶得住,因为你自极限指标中留了富余,而我桩身材料并未留余量,加荷至2倍的过程中,桩身材料先破坏,位移后发生; z`c%?_EK  
3、规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩?
1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wanghao0258

发帖
54
土币
82
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
  看规范,什么不允许!!!!!! Ll008.#  
谁敢说拿规范剁他
厚德载物
离线wanghao0258

发帖
54
土币
82
威望
70
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
    激动了一下, ^n\9AE3  
    可能有地域性的差异,山西规范上写的就是2倍
厚德载物
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2920
威望
306
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
土老帽的问题真好,看来要查资料先弄清问题才能回复了,先顶一下!
心可以无垠
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
1  桩顶部分有钢护筒,三向压力之下,桩顶材料可以顶住 .u&&H_ UmE  
"e1{V8 4  
2 桩身材料先破坏,位移后发生?这不是瞬时荷载,存在传递过程和时间效应,在大吨位下位移的确是桩体变形先发生,但桩身材料先破坏是否破坏不好说,看加多大荷载。其次终止加载是要按照规范来的。 d-6sC@PB  
..P=D <'f  
3 不到28D也可以,只是变形大些,试验承载力会小,但是趋于安全的
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
要查资料先弄清问题,违反规范是不可以的。
勘探人加油,努力奔小康.
离线didadi988

发帖
44
土币
70
威望
43
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
呵呵, r 48;_4d)D  
1、加载到2倍,是做试验桩,不是做工程桩,工程桩的实际受力状态达不到2倍。 +YQ)}v  
2、如果在试桩过程中,在达到终止加载之前桩头破坏,则试桩结束,同时认为该桩未达到设计要求或设计有误。 ^td!g1"<  
3、在龄期达到以前试验,桩身材料更容易破坏,而且试验结果与桩实际的工作状态差距较大,更重要是不符合规范要求。 xoz*UA.  
4、我们要首先尊重规范,而不是首先尊重结构工程师的意见,毕竟工程质量是最重要的。 ,%)WT>  
用数据说话,而不是用嘴说。
武汉建科科技公司,波速仪静载仪多通道位移仪器
[url] http://www.whctco.com[/url]
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
工程桩的实际受力状态达不到2倍。 d 40'3]/{  
单桩荷载组合时达到2倍否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线bruseli

发帖
80
土币
160564
威望
83
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-03
建筑地基设计规范 137页注2条这样说,当桩底支承在坚硬岩(土)上,桩的沉降量很小时,最大加荷量不应小于设计荷载的2倍 ["#A-S  
[%)B%h`XGf  
关于这一点,对于端承桩可以说得过去,但对于摩擦桩呢??? h>5~ (n8  
L&gEQDPgq|  
如果摩擦桩最大加荷不加到2倍,那此桩承载力如何满足设计的要求???? uTlT'9)  
KxTYc  
现在静载荷试验结论一般都是静载结果除以2得出此桩的单桩承载力特征值,这样推理下去,摩擦桩该先设计打桩??还是先试桩做静载试验后设计???如果先试桩做静载后设计,那勘察有何意义?? ygy#^  
:#&U95EC0  
学生沧海一笑拙见,望各位老师解答
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-03
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; PM?Ri^55<L  
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, b+j_EA_b  
结构工程师不同意的是: Nwu Be:"@  
你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-03
沧海一笑师弟: !<^j!'2  
对于一栋小建筑的几根桩,一般勘察设计直接施工。 ph'SS=!.  
对于大批量桩基,一般是勘察后再设计,不是直接施工,而是选择荷载可对较大,地质条件相对较差的地方施工,做静载试验试桩,根据试桩结果调整桩基参数后施工。 nk,Mo5iqV  
不知师弟同意否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线天上飞草

发帖
44
土币
594
威望
108
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
其实2倍荷载应该在当时打桩或者压桩时候的荷载,在上部主体未做前 ) G&3V  
打桩时间不久后应该可以 }nERQq&A  
但是当打桩到了一年或者几年  `X03Q[:q"[  
桩本身的载荷是没有2倍的 X"59`Yh  
只能说达不到2倍的载荷要求.而不是不能用2倍做静载实验.. d"uM7PMs7x  
设计提出问题是不对的 (:k`wh&  
因为当时打桩或者压桩,如果桩长度比较短,都应该要大于2倍载荷来控制. \Le #+ P  
一般要求达到2.5~3倍  桩长比较长(>15m),桩能更好地发挥作用,2倍即可.