为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 132楼 发表于: 2011-08-04
土液化的原因,要好好看看土力学关于渗透、有效应力的内容。液化深度可以看看抗震规范的条文说明,讲的很清楚。消除液化的方法很多,强夯、振冲等等。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
849
威望
4
原创币
0
只看该作者 133楼 发表于: 2011-08-13
       学习中  
离线michaelwang

发帖
95
土币
3329
威望
2
原创币
0
只看该作者 134楼 发表于: 2011-08-29
学习了
离线天空之城

发帖
114
土币
25
威望
5
原创币
0
只看该作者 135楼 发表于: 2011-08-30
      
离线283910967

发帖
479
土币
25
威望
36
原创币
0
只看该作者 136楼 发表于: 2011-08-30
学习。。。
努力改进自己的错误,
离线xiaoc1986

发帖
184
土币
2526
威望
7
原创币
0
只看该作者 137楼 发表于: 2011-08-31
确实不知道为啥,原来只是看规范,就理所应当了,楼主问的好!
离线2104122

发帖
241
土币
2354
威望
1230
原创币
0
只看该作者 138楼 发表于: 2011-09-01
一直有这个疑问,学习了!
离线奎宿九

发帖
226
土币
7728
威望
44
原创币
0
只看该作者 139楼 发表于: 2011-11-01
1、20m以下不进行判别,原因是上覆土层厚度足够大,不会出现地表涌砂的现象。
2、需要处理,处理方法可参考地基处理规范中砂石桩一节。
3、无液化可能,谁看过在水里,圆砾能漂起来?

以上是个人的浅见,欢迎拍砖!
离线大恐龙

发帖
1076
土币
36746
威望
93
原创币
0
只看该作者 140楼 发表于: 2011-11-02
关注一下
欢迎批评指正
离线94117239

发帖
399
土币
550
威望
654
原创币
0
只看该作者 141楼 发表于: 2011-11-02
没有资料显示20m以下的饱和砂土层发生液化,现有资料也只是15m以上的,15到20m是为了适应现在高层地下室越来越高而新增的,你没有发现15m以下的都是0吗
离线cf1987

发帖
66
土币
534
威望
-3
原创币
0
只看该作者 142楼 发表于: 2011-12-06
学习了。                   受教
离线01011015

发帖
426
土币
1064
威望
14
原创币
0
只看该作者 143楼 发表于: 2011-12-29
终于明白是啥意思了。谢谢楼主的问题!