抗剪指标试验方法的针对性 G%
tlV&In
三轴试验: l{{,D57J
UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结; MA`nFkVK
CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水; .\R9tt}
CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力 R| ?Q&F_$
k$3pmy*
直剪试验 :y-;V
他是测定总抗剪强度指标的一种方法,此方法适用于沙土及渗透系数小于10的负6次方(cm/s)的粘性土,不适于测定软土的不排水剪强度。这类指标在工程上用于土体稳定的总应力分析法。 fEHFlgN3Ap
&n6{wtBP
D&%8JL
4=L >
^wIB;!W
工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性) MzIDeZ
3 7BSJ
1、工程类别:位于饱和粘性土上的结构或填方基础 FEjO}lTK
需要解决问题:①短期稳定;②长期稳定 ?+t;\
强度指标:①短期稳定---总应力法(UU), z9aR/:W}
②长期稳定---有效应力法(CU); r3'J{-kl
gNB+e5[; 2
2、工程类别:位于部分饱和砂,或粉质砂土的基础 z
&EDW5I
需要解决问题:短期、长期稳定 Nk7y2[
强度指标:短期、长期稳定---有效应力法(CU或CD); o[ZjXLJzV
B$eM
3、工程类别:无支撑开挖地下水位以下的紧密粘性土 6!\V|
需要解决问题:①快速开挖时的稳定性;②长期稳定性 lVvcrU
强度指标:①快速开挖时的稳定性----总应力法(UU); os/h~,=
②长期稳定---有效应力法(CU或CD); qLEYBv-3
d%7?913
4、工程类别:有支撑开挖粘性土地基 Kb%Y%j
需要解决问题:抗挖方底部隆起 ET}Z>vU}+
强度指标:总应力法(UU); {-4+=7Sg1
@_ %RQO_X
5、工程类别:天然边坡 {`!6w>w0
需要解决问题:长期稳定性 !85bpQ.
强度指标:有效应力法(CU或CD); gi!_Nz
duG!QS:
6、工程类别:挡土结构物的土压力 1&bo