论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5474阅读
  • 14回复

[热点探讨]连续墙测斜变形的监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-12
一般而言,测斜管要设置在钢筋笼内侧(最好将其帮扎在迎坑面内侧),帮扎时应沿同一主筋,且两槽口一组垂直基坑方向一组平行基坑方向。测斜管高度应与地连墙高度一致,考虑到其他不利因素,应高出地连墙一点,但不要高出地面,不便于保护
离线wyjrwy

发帖
112
土币
9
威望
123
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-12
没有用过啊,我不知可不可以做呢
离线zencon
发帖
59
土币
969
威望
600
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-06
刚刚在论坛找这个问题  希望对你 有帮助  同时谢谢刚刚才那问网友提供的答案!!



测斜装置的埋设技术主要是钻孔和导管连接技术,其关键在于:
  1.定位准确。测斜导管应埋设于地基土体水平位移最大的平面位置,一般埋设于路堤边坡坡趾或边沟上口外缘1.0m左右的位置。
  2.在选定的部位钻孔,孔径以大于测斜导管最大外径40mm为宜,钻孔的铅直度偏差不大于正负1度。孔深达无水平位移处,即应埋入硬土层或基岩中不少于2m。由于护壁泥浆的沉淀,钻孔深度要比导管设计深度大20%左右。
  3.接长管道时,应使导向槽严格对正,不得偏扭。为正常发挥测斜导管对其周围土体变形的监测作用,测斜管管体必须具有适应沉降变形的能力,因此管体接头处应预留沉降段。每节管道的沉降段长度不大于10cm,当不能满足预估的沉降量时,应缩小每节管长。
  4.测斜导管底部要装有底盖,底盖及各测斜导管连接处应进行封闭处理,以防泥浆渗入管内。
  5.埋设过程如下:将有底盖的测斜导管放入钻孔内,用管接头将测斜导管连接,量好预留段长度,然后逐根边铆接、边封闭边下入孔内,注意应使测斜导管内的一对导槽向预计位移的主方向靠近。在测斜导管下入钻孔过程中应向导管内注入清水来减小钻孔内水产生的浮力,提高埋设速度。同时,必须保证测斜导管内清洁干净。
  6.导向槽与欲测方位应用经纬仪严格对正。
  7.测斜导管与孔壁之间的空隙可用粗砂回填。
  8.埋设完成后,应及时将测斜导管的有关资料记入埋设考证记录表。考证表的主要内容包括:工程名称、仪器型号、生产厂家、测斜孔编号、孔深、孔口高程、孔底高程、埋设位置、埋设方式、导槽方向、   
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站