论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 37718阅读
  • 173回复

[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tumugch

发帖
38
土币
10064
威望
1
原创币
0
只看该作者 120楼 发表于: 2011-01-05
加固深度3-6m
离线amd3900

发帖
352
土币
646
威望
70
原创币
0
只看该作者 121楼 发表于: 2011-01-11
北京的不清楚,不过看插入比那么小应该不用加固吧
离线qsdgc

发帖
382
土币
4378
威望
2934
原创币
0
只看该作者 122楼 发表于: 2011-01-22
各人认为和支撑有关系
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 123楼 发表于: 2011-02-09
路过 学习 加固深度好像有人分析过 墙体变形较大的范围
离线wuhengbjt

发帖
28
土币
31
威望
9
原创币
0
只看该作者 124楼 发表于: 2011-04-06
肯定是越宽越好,不过在大面积的基坑里,只能用来当做控制变形的,不能作为主要的支护因素吧。
岩土书生。
离线lzqllqlqr

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看该作者 125楼 发表于: 2011-04-09
地铁基坑多数是抽条加固3米
离线gushi526

发帖
8
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 126楼 发表于: 2011-04-14
DGTJ08-61-2010上海市基坑工程技术规范.pdf j. UQLi&`  
14.2.6中有规定:加固体宽度不小于开挖深度0.4倍,且不小于4m;加固体深度不小于3m。 t}r`~AEa!  
离线wolf-4989

发帖
169
土币
2872
威望
3
原创币
0
只看该作者 127楼 发表于: 2011-04-27
跟嵌固深度有很大的关系,打个比方,假如排桩仅嵌入0.5m,被动区加固多大都没有太多的意义, # D8Z~U,-  
好比边坡上建房子,桩没有穿过滑动带,房子将整体位移 ]iu}5]?)  
嵌入深度过小也会导致整体失稳 ~P&Brn"=Rs  
同样,如果嵌入深度无限大,排桩设计如果没有问题,不加固被动区也没有问题 v^;-w~?3  
因而这是个找平衡的过程,呵呵
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 128楼 发表于: 2011-05-21
一般加固深度邻基坑壁 基本一倍基坑深度,邻基坑壁远点的 可以稍微短些 .yz-o\,gF%  
加固范围:45度角范围
离线jiangping

发帖
82
土币
698
威望
55
原创币
0
只看该作者 129楼 发表于: 2011-05-21
一般要大于桩嵌固深度,过宽的话可采用台阶式布置,若采用深层搅拌桩或高压旋喷桩加固的话,平面布置可采用格栅式布置,这样可以减少造价。但是本工程基坑深20m,嵌固深度5m有点偏小——个人意见,只供参考,呵呵。
离线nickli

发帖
180
土币
93
威望
924
原创币
0
只看该作者 130楼 发表于: 2011-06-13
快困死了还在赚土币,真辛苦啊,还被封15s
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 131楼 发表于: 2011-07-01
这个问题目前没有理论计算结果,只有经验,计算时无法考虑进去。被动土加固后,抗剪强度提高多少?根据天津地区的经验,2倍的嵌固深度应该是可靠的。 8J|pj4ce  
在软土地区,对于桩基础,被动土加固应该不会导致基础结构的不均匀变形。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站