只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-23
回 大懒虫 的帖子
大懒虫:高应变和静载的原理都各自不一样,如果想纯粹的进行学习研究,也就是动静法来进行比较的话,还是选择同一场地同一施工工艺不同的桩来比较。如果真的还是想在同一根桩上做,个人建议最好先做高应变,待过了休止期,在做静载 (2013-07-19 09:22)  q7E~+p(>(  
j?+X\PtQ  
休止期一般多长时间合适?
离线askimol

发帖
295
土币
1593
威望
567
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-14
回 tigerose 的帖子
tigerose:休止期一般多长时间合适? (2013-12-23 08:58)  7\s"o&G  
wMg0>  
建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 hJpxf,?'K  
3.2.5  基桩检测开始时间应符合下列规定: