卵石层锚杆8.0m杆长,锚固段35D,就是三根直径28mm三级钢,单桩锚固力300KN,基本试验和验收试验都要求2倍抗拔力!直径180mm,锚杆长度8.0m,计算注浆为0.21L,实际注浆达到1.2倍就是0.26L左右,注浆设备不明,注浆时间在10-15分钟。同时很多锚杆注浆体不牢固,手摇会动,个别锚杆被扰动,弯折。需要修补或者重打? gBXoEn]
抗浮锚杆、遇到特殊地层变化、注浆问题,施工事故,结构薄弱部位 7oCY@>(f
超测记录一个超和一个验 ;[:IC^9fv
抗浮破坏和注浆不好,水管冲击声。爱因斯坦说过,世界上只有两个是无限的。 Fgi;%
一个是宇宙。 IGA4"\s
一个是人类的愚蠢和邪恶。 E>u U6#v
前一个很好理解,后一个对很多人来讲,属于难以物化的东西,因为这是人性范畴。 #w!ewC vt
验收试验数量为5%,应该对数值进行分析偏移偏差情况 $OzVo&P;