液化土层桩侧阻力如何折减
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-29
建筑抗震设计规范 ^:* 1d \  
4.4.3 存在液化土层的低承台桩基抗震验算,应符合下列规定: i?:_:"^x  
  1 对一般浅基础,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。 |{ PI102  
  2 当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时,可按下列二种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计: QtqfG{  
  1)桩承受全部地震作用,桩承载力按本节第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。 Bk\Gj`"7  
  2)地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,桩承载力仍按本节第4.4.2条1款取用,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。