          灰土挤密桩施工时对周围建筑物产生震动影响,如何消除或减少影响。 ; &$djP  
          灰土挤密桩施工场地距离最近的建筑物5m,临近的建筑物基础埋深1.5m左右,独立基础,独立基础下有两米厚的素土夯实处理层;临近建筑物内有精密机加设备。应采取什么措施减少对临近建筑物和设备的影响。
淡淡然然
离线cjz06

发帖
40445
土币
930
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-08
设置隔离沟,错开工作时间
Welcome to beijing!
离线jiangyunt

发帖
21
土币
180
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-10
错开工作时间可以,不过设置隔振沟的话有难度,因为在厂房外墙到离的最近的一排桩只有5米的距离,而原有厂房基础为独立基础,基础宽度加外扩的话也接近4~5米了。
淡淡然然
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-01
插一排钢板桩,