论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2843阅读
  • 5回复

[求助/请教]灌注桩的低应变检测结果分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hu8331
 

发帖
166
土币
4
威望
435
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-22
两根灌注桩的桩长25M左右,桩径1.2M,其基桩反射法低应变检测结果如下图: ?oHpFlj  
离线roc0324

发帖
3673
土币
2637
威望
11065
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-24
         
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-24
你的桩浅部有问题,下面的看不见了。大直径桩浅部缺陷的位置很难确定,我估计在1-1.5倍桩径左右,需要开挖验证,把断桩以上的剔除,再测试下部桩身的完整性。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-08
不是段长,估计是前部有界面大变化 *,)Md[  
离线xutao189

发帖
93
土币
5348
威望
811
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-08
呵呵   
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线s20071025

发帖
114
土币
1080
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-11
浅部缩径或离析吧,建议深凿桩头再测
鞭打快牛
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站