目前CFG桩复合地基处理深度最深为25M左右,螺旋钻机适用此长度.请问CFG桩复合地基最长可处理多深呢?50M行吗?80M呢?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-15
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuph

发帖
1689
土币
9676
威望
4977
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-16
应该可以处理的更深,只不过是受机械施工等条件的影响还有是否这种处理方法更经济等,是该考虑的问题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-16
超长CFG桩复合地基设计与施工应考虑哪些因素呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yanaijun95

发帖
456
土币
2402
威望
1352
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-17
处理的深度,施工等条件的影响最为明显,而各地有不同,规范也不明确!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-17
处理100M深行吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
586
土币
3284
威望
2122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-17
CFG桩会出现100M长么? &s/aJgJhp  
若是设计验算时需要100M长的桩时,那么土层应该很差,是深厚软土层, EZP2Bb5g  
此时,桩间土的承载力应该较低,阎明礼老师的CFG一书中提到,当土的承载陆小于50KPA时,CFG桩的适用性值得研究~ Q X@&~  
桩间土的承载力太小,土的荷载分担比太低,不宜再做复合地基~ Rl5}W\&  
:o}7C%Q8  
不过建筑地基处理技术规范中未提及桩长的限制因素,只说了现场测试其设计参数~ P >N\q  
不知道是何, 6%S>~L66  
来听听大伙的意见~  
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-18
CFG桩会出现100M长么? M2xUs  
若是设计验算时需要100M长的桩时,那么土层应该很差,是深厚软土层, aRG[F*BY  
E"G. _<3J8  
还有另外一种情况就是地基土虽不是太差但楼层荷载极高.比如说,120Kpa的天然土要兴建50层的高层,对承载力及变形要求均相当高
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zxplyh2008
发帖
95
土币
388
威望
96
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-20
土的承载陆小于50KPA时,CFG桩的适用性值得研究
离线liuph

发帖
1689
土币
9676
威望
4977
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-20
是呀,这种方法如果深度过大,则计算承载力则会很高,一般并没有这么大的要求,所以还应该考虑实际情况
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-21
一般并没有这么大的要求,???????????? O71rLk;  
50层楼的高若采用筏基得需1100Kpa,以天然地基50Kpa处理到1100Kpa得多大桩长?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线csu1226

发帖
216
土币
9591
威望
246
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-23
cfg桩不宜处理过深的软土地基。 H}~^,B2;  
例如楼主所说的100m是不可能的。 [P,nW/H  
首先,单桩承载力不会有较大的提高。因为,根据规范提供的两个公式计算时,会发现这个问题。 cA\W|A)  
其次,桩体的强度将非常难控制。当桩很长的时候,桩的端部的凝固会非常的缓慢,主要可能因为氧气的含量太少。象cfg、水泥搅拌桩这样的后凝桩会很容易出现这种问题。推荐使用象预应力管桩这样的先凝桩。 ,'6GG+  
而且,由于软土层的厚度过厚,对于后期的沉降也非常难以控制。 qTGy\i  
所以,在一般的后凝桩只用来处理中薄层软土。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-24
按现行规范规定的CFG设计方法,不管桩有多长,只要桩身材料足够用,其提高承载力的上限是不封的。也就是说桩可以无限长,桩身材料可以无限高,复合地基承载力提高得可以无限大。 OXB-.<  
是这样吧?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158