从几方面考虑,个人认为不宜取消: /_CSRi&  
1、素砼垫层强度一般在C15~C25,CFG桩复合地基承载力正常在400~800KPa,单桩(直径500~600)承载力在加筋情况下用到150~200T,反算桩顶应力集中作用于垫层上,其作用应力计算:2000/(3.14*0.25^2)=10MPa.不应该产生对垫层的破坏; iV8O<en&i  
2、地下室底板下大部份要做防水处理,底板抗渗等级S6~S8,底板施工时其底面应该平整,标高一致,其垫层的平整度有要求。如直接做在砂石垫层上,如何保证底板底部砼的不漏浆和平整度。
吃得苦中苦,方为土中人.
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
55
威望
4117
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-28
学习了,一楼解释的很好