高差10m,准备做成挡土墙,全填土(最深处13.0m), y ]D[JX[
8~ wP?
已经超出建筑边坡规范, v$~$_K
9>T5~C'*
能有些什么办法呢? .)Zs:50l
z=yE- I{
个人的想法有两点: kcG_ n
L6Io u
1、底部做承台,承台地下做桩,承台高2.0m,用来解决边坡高度过高问题,桩来解决填土太深导致的承载力不够的问题; @RXkj-,eC#
;DXg
2、挡土墙部分只做8m高,上面2m改成1:1放坡或者砖墙48厚挡土。 ]8/g[Ii
d3"QCl
感觉都有点钻空子了。 7(l>Ck3B#
_"[Ls?tRX
另:有人建议用 扶壁式 挡土墙,但是查看了下 建筑边坡规范 ,是不宜超过10m,而且个人感觉也很不保险。 (z 9M
;(&S1Rv9
有没有人愿意帮忙解决下,这个东西主要要经过专家审查。 X.+|o@G
`!Yd$=*c_&
以前出差的时候看到过别人的重力式挡土墙做到20m高的,唉,不知道为什么规范规定了个8.0m。