论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3055阅读
  • 8回复

[热点探讨]后注浆和超声波检测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线西门公子
 

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-27
我现在有个工地,设计是钻孔灌注桩,要求后注浆,同时还有4%的超声波检测,我想直接用注浆管代替超声波管,不知道可行否? ;({&C34a  
等到超声波检测完成之后再进行后注浆,或者预留一部分作为超声波检测,如何?
为岩土事业奋斗
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-27
不大可行, 后压浆之后, 按我遇过的很多工程的做法, 还是要再用超声波检测一次, 没有问题了才放行。这样显然不能同用一根管
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-27
你说的没错,那么预留一部分做超声波怎样?
为岩土事业奋斗
离线lzjt023

发帖
3
土币
227
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-29
好象注浆管仅仅是能测出桩长,而声测还能测出桩基是否扩孔等等!肯定是不行的!
主要是和大家学习!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-29
后压浆的桩与同条件不采用后压浆的桩承载力差多少呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线桩基施工
发帖
1
土币
102
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-22
          
离线hy555

发帖
306
土币
1944
威望
1970
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-22
超声波的目的是什么 要是与后压浆的目的不重合就应该可以  
离线追忆人

发帖
224
土币
0
威望
1566
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-23
谢谢分享   
离线追忆人

发帖
224
土币
0
威望
1566
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站