全套VBA代码,自己可以修改。
下载链接:https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329056
特别提示:如果挡墙基底是倾斜的,则所有软件的抗滑稳定性计算都是错的,而且都偏于危险。因为所有关于挡墙设计的规范、手册都将平行于基底且指向墙背侧的挡墙重力分力、锚杆锚固力分力等都作为负的滑动力放在稳定性计算公式的分母,而不是作为正的抗滑力放在分子。本软件改正了这个错误。
一个力只有一个作用方向,只会产生一个力矩,不是倾覆,就是抗倾,或是为0,但现行规范将其分解为水平力和垂直力后出现了两个方向、两个力矩,且不相减,而是相除,混淆了力或力距的性质。本软件也改正了这个错误。
1、考虑直线形墙背。
2、基底可以为反坡。
3、可以展宽墙趾。墙趾顶面为水平,胸坡同墙面,底坡同墙底。
4、墙顶没有荷载。一般情况下不会有荷载或荷载很小可以忽略(偏安全)。
5、墙后斜坡上没有荷载。一般情况下也不会有荷载或荷载很小可以忽略。
6、考虑地震力。根据铁路建筑抗震设计规范,对主动土压力采用地震角(允许考虑浸水和非浸水)、对挡墙采用水平地震系数、综合影响系数(其中可考虑重要性修正系数)。
7、考虑浸水。挡墙仅受浮力;不计填料受浮力引起的主动土压力减小量,偏于安全;墙背填料视为渗水土,不考虑动水压力;墙前墙后水位视为一致,误差不大。
8、考虑黏性土。
9、破裂面位置任意(根据不同位置主动土压力的大小,自动判断交于内侧边坡、内侧路肩、路基、外侧路肩、外侧边坡)。
10、可考虑滑坡推力。
11、考虑土压力作用高度。
12、同时给出土压力和滑坡推力的计算结果。
13、一张Excel表格就是一份完整的计算书。
其他:
1、可以给定墙顶最小宽度、墙趾最大和最小宽度、墙趾最小高度、墙趾高宽比。
2、允许自由给定安全系数、容许偏心距、地基容许承载力、砌体容许压应力和拉应力。
3、稳定性、应力、偏心矩不满足的用红色字体提示。
4、Excel表格中,对输入参数提供了大量提示,用户也可根据自己所掌握的知识、经验和规范要求更改提示,无需以后再查阅资料。例如,荷载换算高度计算比较复杂,也难以考虑周全,故没有自动计算功能,但大家可以根据有关资料添加批注,供以后参考,特别是原始数据都在Excel表中,所以也完全可以自己编写公式进行计算。