只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-02
看了关几本书,一本是朱合华的盾构隧道,取的0.8-0.85,一本是地下结构是取的0.65-0.75,还有一本高大钊的书,没有指出具体的值是多少 ,但是有例子可能大于1.0。还看过一本不是上海的规范,关于盾构设计的,侧压力系数取0.8。我找不到关于上海的规范,大家知道的帮个忙。

关于软土的定义我是这样理解的,大家补充一下。将天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土。
离线hiron

发帖
2023
土币
17021
威望
9880
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-02
自找答案:
上海3个地区的静止侧压力系数平均值  表1-37

土    层
金山石化总厂
宝山钢铁厂
高桥电厂

硬壳层
0.47
0.44
0.51

灰色淤泥质粉质粘土
0.50
0.54
0.51

粉土
/
0.38
0.38

灰色淤泥质粘土
0.74
0.67
0.68

灰色淤泥质粘土夹砂
0.52
0.54
/
离线hiron

发帖
2023
土币
17021
威望
9880
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-02
       
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
将天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土。
这是软土的定义啊.一定是正确的.

上海地区的静止侧压力系数一般情况下在0.40-0.70之间
勘探人加油,努力奔小康.
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
做好可以做点原委试验或者室内试验确定,上海的的几个区的2层土还是有区别的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-21
原位试验比较好的.
勘探人加油,努力奔小康.
离线ltz888

发帖
2468
土币
87721
威望
3999
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-18
好资料,确实是好资料
离线南望山

发帖
93
土币
53
威望
197
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-26
“灰色淤泥质粉质粘土
0.50
0.54
0.51”
第3层的土该值好像小了些,夹砂较多还可以
离线caoer

发帖
41
土币
746
威望
125
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-14
我在试验室工作,室内试验的结果与土的性质有很大关系,不是一个定值,一般淤泥质粘土0.55左右,粘土要小些;粉质粘土0.45~0.48,夹砂越多越小;粉土0.40左右;砂土更小0.35~0.38。工程中的取值可能更多依赖于经验吧!