只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-11
一城市下穿隧道(宽25m、埋深310.0m)。 Z@&Dki lJ4/bL2I/  
由于隧道结构是空心的,应该属于附加应为为负的情况(隧道做了整体抗浮措施)。 ?jt}*q>X] fEyc3K'5V  
地质情况为02m为素填土,218.0m为淤泥,饱和、流塑状;18.023.0为粗砂,稍密~中密。 dd%h67J2< 6~8dMy;w  
拟采用大开挖施工,钻孔灌注桩+内支撑支护。淤泥层承载力特征值50kpa
?a8(a zn
t@`Sa<  
现想请教各位:隧道结构是否需进行软基处理?如果要进行软基处理,采取什么方法比较好, .YnFH$;$ M;@/697G  
软基处理设计时,应该按承载力控制还是沉降控制啊? J.dLPKU;-[1] P?iQ{x}w~  
有人说基坑开挖时淤泥有个回弹-再沉降的过程,请问这个回弹量和沉降量如何计算。 @#5?tk0  
"LVN:|!  
另:在施工阶段,因为有支护结构及支护结构的止水措施,暂时采用CFG桩对隧道结构基底进行了软基处理。不知大家有无好更好的软基处理方法? pdb1GDl0q #~qY%X  
软基处理时,间距的确定是按承载力还是按沉降确定。
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-11
现想请教各位:隧道结构是否需进行软基处理?如果要进行软基处理,采取什么方法比较好, t+Rt*yjO  
软基处理设计时,应该按承载力控制还是沉降控制啊? GjvTYg~  
有人说基坑开挖时淤泥有个回弹-再沉降的过程,请问这个回弹量和沉降量如何计算。 1brKs-z  
I &I q  
另:在施工阶段,因为有支护结构及支护结构的止水措施,暂时采用CFG桩对隧道结构基底进行了软基处理。不知大家有无好更好的软基处理方法?
软基处理时,间距的确定是按承载力还是按沉降确定。
JPfE`NZ  
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-11
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=112784 E)7ODRVbl  
这个问题和“附加应力为0的基础就一定没有沉降吗?有点类似。 \9t6 #8  
%/x%hs;d  
附加应力为负的表述好像还是有问题。 qEbzF#a-:  
意思就是搞了隧道后,荷载降低了。 >ey- j\_v  
这种情况的软基处理参数如何设置好?
离线whuyjx

发帖
308
土币
59
威望
55
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-12
楼主,何以见得附加应力是负的呢?你是不是认为抗浮锚杆或抗浮桩传递至地基导致于负的附加应力?土中一点的应力有六个独立的分量构成,通常所说的附加应力只是指的是竖向附加应力,楼主可以这样考虑:如果是明挖施工,在施工期就要验算稳定性,思路与验算基坑的稳定性一样。对于长期稳定性和地基变形,由于隧道是中空的,与各种高地下水位水池,或油罐地基的验算是一样,请参考相关规程。
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-13
隧道暗埋段深8.5~9.5m,隧道净空5.0m, 0CD2o\`8  
如按9.0m的埋深考虑,覆土1.5m,隧道结构层砼厚度2.5m (pjmE7 `"P  
隧道底部的土原来承受的土的自重应力是16*9.0=152kn, UI4Xv  
隧道施工完成后,隧道地下的瘀泥承受的自重应力是2.5*25+1.5*18=89.5kn。 |7CH  
即隧道施工完成后,隧道下的瘀泥层受到的的土的自重应力降低了。 CDcs~PR@B  
\?} {wh8  
(南方地下水位高,隧道施工前后不改变地下水位,施工过程中因大开挖会改变地下水位)
离线xie8jun8

发帖
849
土币
37
威望
3123
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
个人认为需要进行软基处理,处理目的不是为了解决地基承载力问题,而是解决地基的不均匀变形~
强己方能强国;
能战方能言和!
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
我们也考虑了软基处理,暂定的CFG桩桩径400mm,间距1.5m,一般路基路段CFG桩的间距是2.0m。 ?NI)3-l  
路基的间距可以算,现在隧道基底的CFG桩间距怎么算好呢?
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-17
请教各位:这种情况下软基处理时,CFG桩的间距如何确定好啊!
离线g2008187

发帖
526
土币
962
威望
384
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-17
这个问题好,我也在研习CFG桩复合地基,有哪位高人指点。
土木人生
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
有人认为:附加应力为0,也会有沉降。产生沉降的根本原因是地基土的有效应力增加,此处虽然附加应力为0,但是地基土所处的环境发生了改变。首先有个卸荷回弹,回弹再压的沉降式一部分;另外,软塑状淤泥的埋藏条件发生变化,回填的地基土渗透性一般都比较好,下伏软塑状淤泥中的水可能渗出,孔隙水压力降低,有效应力增加,发生沉降。 (~#PzE :  
:!A@B.E  
我觉得这种看法还是有道理的,但如何计算这个沉降还真不知道如何计算啊? vOP[ND=T  
离线xie8jun8

发帖
849
土币
37
威望
3123
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-24
楼主的CFG桩桩长打的是多少?
强己方能强国;
能战方能言和!
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-25
CFG桩最长的25m,直径400mm。