论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2925阅读
  • 8回复

[求助/请教]关于CFG桩中遇见的问题,请教各位! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhouguorong
 

发帖
458
土币
9975
威望
3348
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-10
各位同行,请教一个问题:我这工地打CFG桩,五根桩做静载试验,有一根浅部断桩不合格,承载力是280KPa,而设计要求是320KPa,检测报告的结论是这个复合地基承载力特征值是313KPa。我觉得结论不对,但不知道怎么去反驳,想请教各位
努力学习
发帖
9
土币
135
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-10
规范上有的,多看看
一起交流,学习!
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-10
规范上有的,多看看
勘探人加油,努力奔小康.
离线three
发帖
140
土币
743
威望
141
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-10
各位解决问题的时候最好给人具体的方案 自己解决不了才来问的撒 但是我解决不了对不起咯
离线山石之魂

发帖
66
土币
9671
威望
433
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11
就解决问题来说,应该看桩身完整性检测,断桩是否仅为个别现象,如果是特例,可以争取重新评判。
离线ligang971238
发帖
3
土币
167
威望
22
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
已经知道五组里面有一组是断桩,就不能参加承载力特征值的统计了,求四组的平均就可以,要是甲方非要五组,建议他门再增加一组,再做30%的低应变检测看看,如果断桩没有超过所测桩的20%,就该谨慎起见了
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
30%的低应变检测基本上属于样子活,建议以静载试验数据为准
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
引用楼主zhouguorong于2007-10-10 18:16发表的 关于CFG桩中遇见的问题,请教各位! : lBAu@M  
各位同行,请教一个问题:我这工地打CFG桩,五根桩做静载试验,有一根浅部断桩不合格,承载力是280KPa,而设计要求是320KPa,检测报告的结论是这个复合地基承载力特征值是313KPa。我觉得结论不对,但不知道怎么去反驳,想请教各位
9cU9'r# h  
\<09.q<8  
承载力单位怎么会是KPa呢,是KN吧
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
断桩原因必须搞清楚,是特例还是有代表性也必须有明确的结论,若是特例,就应剔除异常值。否则,另当别论。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站