论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2339阅读
  • 11回复

[求助/请教]工程问题,急! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wcddxshfd
 

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-10
手里有个小工程,6层楼的居民住宅,地基以前是池塘,6-7米为淤泥质粘土,以下都是较好硬土层,采用静压预制桩,桩径400mm,单桩承载力特征值Ra=400KN,桩长10m,现在的问题是,离沉桩区5-6米处有一个三层酒店,框架结构,中间是条5米宽的马路,打桩队说,直接沉桩的话,可能会对酒店有影响,不敢直接做,请教各位,沉桩对其影响大吗?该采取什么措施? 工程迫在眉睫!
还没想好
离线丁彭

发帖
789
土币
0
威望
572
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-10
一般影响不大,可采用调整打桩次序,预钻孔及设置隔离带的方式。桩基规范JGJ94-94有详细说明
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-10
谢谢指点!
还没想好
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-10
很好的一次交流
勘探人加油,努力奔小康.
离线three
发帖
140
土币
743
威望
141
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-10
这样的问题出现个解决 我们都受益
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11
减慢施工速度,先打靠近酒店的桩,再打内侧的桩 设置隔震沟估计空间不足了
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-10-11
离线lnxia

发帖
161
土币
1305
威望
476
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-11
上面各位的建议都很不错啊。
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-11
三层酒店,框架结构,中间是条5米宽的马路,施工次序可按5楼,影响很小,可直接施工。
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-11
三层酒店的前边,还有个一层的房子,我怕对一层的也有影响!
还没想好
离线ychui1986

发帖
386
土币
206
威望
424
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
影响较大,应采取隔离措施
阳光总在风雨后
离线seudaigl

发帖
305
土币
441
威望
808
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-12
因该没有大问题,考虑10倍桩径影响范围
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-13
离沉桩区5-6米处有一个三层酒店, MJCzo |w  
由于预制桩施工时有挤土效应,最好还是采取合理的施工顺序,即从酒店一侧向远离酒店的一侧施工
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站