  请问一下:隧洞在进行固结灌浆后怎样来控制其灌浆效果,是采取压水试验还是通过声波测试来检查,如果是采取压水的话,怎样控制压力及要满足多大的渗透率? b3+PC$z2h  
  请多帮忙,谢谢 @V)WJ {  
离线ty87936452

发帖
1188
土币
116
威望
1172
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-15
通过声波测试来检查比较好
发帖
2
土币
226
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-16
  那是不是要在固结灌浆前先测试出围岩的波速,再测试固结灌浆后的波速,可是要提高多少波速才能算是合格呢?
离线nf4123647
发帖
17
土币
300
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
这个就要看,固结灌浆的技术要求啊。如果固结要求达到相应的承载力通过声波测试围岩的密实度就可以了啊。不需要测初始值。如果是有抗渗要求的需要做取芯压水试验。参照水泥灌浆规范执行