1、按照现行规范,CFG桩按最密三角梅花布置,桩长最长达30M,桩直径最大达650MM,桩身材料强度可以达到C25以上,桩间土为200KPA,按规范复合,此单桩承载力为多少?最高的CFG桩复合地基能达到多少?
2、在工程实践上来说,fsp,k=600Kpa要求的CFG桩复合地基处理方式工程屡见不鲜,有的工程实践的实际验收中,CFG桩复合地基据说达到并超过了900KPA,以此看来,超过1000之时为指日可待。
3、反过来说,中等风化砂岩的承载力能达多少呢?处理后的CFG桩复合地基能赶英超美,直接超过基岩的承载力么?基岩下伏的存在,一般制约着场地类别,而如此之高CFG桩,对场地类别的改造和提高就没有贡献么?
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 显然有问题,贫富差距增大怎能构建和谐社会?不用自欺欺人了,半刚性桩勉强算是复合,CFG必须配合桩伴侣 2012-07-20
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
1、CFD桩一般不宜超过600,是考虑桩土的应力分担,但目前我见过复合地基最大桩径为800的,也是算开眼了。单桩承载力的值受地基土的限制,也受桩体材料的限制,但是,他不是无限发挥的。首先,受自然土的限制不说了,还有一个桩长限制,桩越长,下部桩的侧阻力端阻力发挥度就越低,现在我们设计超过40倍桩径后,端阻力一般都不用了。有时还将侧阻力做一个折减,但现在没有理论依据,但我们很多人开始这样设计了。桩体材料,也不是无限的,同时还有一个桩顶应力集中的影响,希望这个大家可以考虑,还有一点,就是桩的垂直度的影响,也就是力理论上进垂直向下的,桩不是完全垂直的,也就是说,力不可能完全是沿桩向下传递,如何考虑?不知道!!!
1条评分
咖啡的旅行 土币 +1 - 2010-11-30
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
2、中国人从来不缺少发挥,虽然发明不多,但发挥到极致是很在行的。
我做的最高是640。看老帽 的介绍到了900。看来是没有做不到的,只有想不到的。
这也是利益下的风险吧。
离线lw361188

发帖
1450
土币
9797
威望
78
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
我们也经常用CFG,不过没有系统研究过
学习知识挑战经验论
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
没有做不到的,只有想不到的。
Welcome to beijing!
离线madanghujian

发帖
137
土币
3535
威望
19
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
路过  CFG桩没研究过
离线辉哥哥

发帖
369
土币
871878361
威望
565
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-30
我也路过  CFG桩只听过而已,没哈概念。
走近完美世界!
离线riversun

发帖
433
土币
4799
威望
1447
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-30
CFG并不能赶英超美哦!


CFG桩复合地基承载力等于(桩间土承载力+桩的承载力)/承担面积×折减系数。以楼主文中例子为例,桩间土=200,d=600,按照3倍桩间距设置,简化计算设为正方形,复合地基承载力为600kpa,正方形布桩,单桩影响面积上需要200t,扣除土的贡献约60t,则需要桩的承载力理论上大约是140t,安全一点,最少需要160t,桩身混凝土需要至少c20-c25,水下浇筑需要c25-c30。

CFG桩是无金配置,当承载力太高时,桩身材料强度逐渐成为承载力的主控因素,再考虑成层土中的软弱层对桩身的约束不足,则桩身材料会有问题。

另外,CFG 桩本身的出现时1、基于使用粉煤灰节约材料,2、充分发挥桩间土承载力,不足部分由CFG来承担的理论体系。现在随着粉煤灰成本增加,节约和环保不那么明显了。就只剩下第二条了。随着cfg复合地基承载力的提高,桩土分担比例越来越大,已经大大超过了原来的低强度刚性桩的理论体系下的桩土分担比。在此情况下,特高复合地基承载力下是否还想原来的那样的桩土分担比例,值得研究!

还有,基于原来的低强度刚性桩复合地基理论建立的CFG桩复合地基理论,测试并试验了水平承载力,结果认为抗水平力是合乎要求的,但在特高的桩土分担比下,是否仍然符合要求,值得讨论研究。

总而言之,低强度刚性桩复合地基理论的基石是“充分发挥桩间土承载力,不足部分由CFG来承担的理论体系”,如果桩间土承载力占设计的复合地基承载力的比例很小,这种节约就微乎其微,微不足道了,再考虑到材料强度的限制及各种风险,还不如使用桩基础划算。

故此,cfg桩的复合地基不会如楼主所说的那样“赶英超美”
14条评分土币+225
jwzh81 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-07-08
chenhangsd 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-06-25
tingyuke 土币 +1 向您学习,牛人 2014-02-25
ml35657924 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-05-13
langeer526 土币 +7 - 2013-05-10
243955379 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-02-23
ltian_cs 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-02-22
zhaoking 土币 +1 向您学习,牛人 2012-10-29
issn04510712 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-10-22
swh668 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-10-19
12
离线riversun

发帖
433
土币
4799
威望
1447
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-30
关于CFG桩对场地类别的改造和提高场地类别,没有研究,没有发言权,希望专家补充
离线zexib

发帖
129
土币
12023
威望
369
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-30
同意8楼的说法.任何时间得维持原本的基石,超出不是不行,那还不如用其它的措施了.
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-30
CFG桩的桩身强度较高,一般作为路基的地基处理间距较大,直径400mm的CFG桩,桩间距可以达到1.8~2.2m,这样桩的置换率就很低,但如果设置在淤泥层中,考虑到桩土应力比,桩的长度不能太短吧。